工程技术 | 酒店管理 | 酒店筹建 | 酒店开业 | 案例分析 | 酒店贴图 | 学习园地 | 有问必答 | 酒店人才 |
新手必读 诚聘版主 如何快捷的进入本站 本站QQ及MSN交流群
发新话题
打印

热水耗能问题

热水耗能问题

饱和水蒸汽的物理参数                               

温度        压力        密度        气化热        比热
℃        kPa(绝对压力)        kg/m3        kJ/kg        kJ/kg.k
100        101.3        0.598        2257        2.14
110        143        0.826        2230        2.18
120        199        1.121        2203        2.21
130        270        1.496        2174        2.26
140        362        1.966        2145        2.32
150        476        2.547        2114        2.39
160        618        3.258        2083        2.48
170        792        4.122        2050        2.58
180        1003        5.157        2015        2.71
190        1255        6.394        1979        2.86
200        1555        7.862        1941        3.02
1吨水从20℃升到60℃需要的热量:                                                      
   1000kg*(60-20)*4.1868kJ/kg.℃=167472kJ                                                      
   需要的蒸汽量为:167472/2015=83.11kg                                                      
0.08311*158+2.8=16.00元        158为蒸汽价格               
现在算用电锅炉的费用:                       
1吨水从20℃升到60℃需要的热量:                                
   1000kg*(60-20)*4.1868kJ/kg.℃=167472kJ                                
1度电热量3600KJ
需要电量:167472/3600=46.52度
酒店电价一般为1.00元
费用:46.52*1.00+2.8=50.00元

TOP

欢迎加入聆风岛分享您的观点和智慧,加入后会更精彩。
饱和水蒸汽的物理参数                                

温度        压力        密度        气化热        比热
℃        kPa(绝对压力)        kg/m3        kJ/kg        kJ/kg.k
100        101.3        0.598        2257        2.14
110        143        0.826        2230        2.18
120        199        1.121        2203        2.21
130        270        1.496        2174        2.26
140        362        1.966        2145        2.32
150        476        2.547        2114        2.39
160        618        3.258        2083        2.48
170        792        4.122        2050        2.58
180        1003        5.157        2015        2.71
190        1255        6.394        1979        2.86
200        1555        7.862        1941        3.02
1吨水从20℃升到60℃需要的热量:                                                      
   1000kg*(60-20)*4.1868kJ/kg.℃=167472kJ                                                      
   需要的蒸汽量为:167472/2015=83.11kg                                                      
0.08311*158+2.8=16.00元        158为蒸汽价格               
现在算用电锅炉的费用:                        
1吨水从20℃升到60℃需要的热量:                                
   1000kg*(60-20)*4.1868kJ/kg.℃=167472kJ                                
1度电热量3600KJ
需要电量:167472/3600=46.52度
酒店电价一般为1.00元
费用:46.52*1.00+2.8=50.00元

TOP

聆风岛一直在努力着,不会让您失望的,欢迎常来看看。
学习中。。。。。。。

TOP

本站QQ群(尚有2个群未满) | 新手必读 | 热点讨论 | 有问必答
谢谢谢谢

TOP

发新话题